土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]燃气锅炉可否放在地下室

[锅炉]燃气锅炉可否放在地下室

发布于:2006-06-13 09:19:13 来自:暖通空调/动力燃气系统 12 11187 [复制转发]
一个住宅,地下一层,地上一层和二层为商服。三至七层住宅,
地下室想设燃气锅炉一台(较小)。请问高手,有什么具做要求。尤其是烟道

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • qg.zhang
    qg.zhang 沙发
    除了《高层民用建筑设计防火规范》外,主要遵照《城镇燃气设计规范》(GB50028-93)2002版有关条文。
    2006-12-16 17:52:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhangminghua7512
    可以,不过燃气密度要小于空气密度才可
    2006-12-15 17:05:15

    回复 举报
    赞同0
  • xubo1969
    xubo1969 地板
    要视燃气的种类耳定,液化石油气由于其密度大,不能设在地下室中。
    2006-07-17 22:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • rong73112
    rong73112 4楼
    如果是常压或负压燃气锅炉,没问题,可以放
    2006-07-15 09:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • mrwangyulong
    地下室最好不设燃气锅炉一台(较小)。,有通风报警具做要求。烟道设引风机。

    2006-07-01 09:52:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.19 万条内容 · 112 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]锅炉图纸求助

刚接触锅炉不久,公司两台SZL10-2.45-AII锅炉用了10年了,资料几乎全丢了.现在公司要求做个带控制点的工艺流程图,时间紧,工作量大,那位大行行好给我发个图(简单点的也行),我自己有了草图再改改工作量就小多了,先谢过了!!!我的邮箱:xiaolizi97@163.com,现在小弟还没有积分,以后有积分了一定送上.