为什么变电站的66千伏避雷针要是独立的 ?
为什么变电站的66千伏避雷针要是独立的 ?
而220千伏的避雷针是建在构架上的?
请高人指教
发布于
2006-06-13 07:40:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ln01
找到答案了 有想知道了吗?
2006-06-21 08:22:21
来自 PC
评论
举报
ln01
应该不是考虑保护范围和建筑的密集程度 一定还有别的原因?
谁还有别的见解或是有资料提供给我吗?谢谢了!!
2006-06-14 07:50:14
来自 PC
评论
举报
lhdlgmz
变电站的66千伏及以下避雷针要求独立的主要是考虑防止反击作用。工作电压越低越怕反击。
2006-06-13 22:38:13
来自 PC
评论
举报
hkgd8848
同意2楼意见,避雷针的保护是有保护范围的,用什么要看现场环境。如果我没猜错,楼主那里的66KV避雷针是处于较空旷地形,而220KV的设备区建筑相对密集一些,所以有这个说法。具体计算方法可以看看高电压这本教材。
2006-06-13 22:34:13
来自 PC
评论
举报
zsq_nj
避雷针究竟是要布置在构架上还是要独立,根据你计算全所的保护范围确定,220kV场地保护也可以使用独立避雷针的。参考国家电网公司最新的典型设计。多看多阅读,你就明白了
2006-06-13 10:30:13
来自 PC
评论
举报