土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 为什么变电站的66千伏避雷针要是独立的 ?
而220千伏的避雷针是建在构架上的?
请高人指教

全部回答(5 )

  • ln01
    找到答案了 有想知道了吗?
    2006-06-21 08:22:21 来自 PC 评论 举报
  • ln01
    应该不是考虑保护范围和建筑的密集程度 一定还有别的原因?
    谁还有别的见解或是有资料提供给我吗?谢谢了!!
    2006-06-14 07:50:14 来自 PC 评论 举报
  • lhdlgmz
    变电站的66千伏及以下避雷针要求独立的主要是考虑防止反击作用。工作电压越低越怕反击。
    2006-06-13 22:38:13 来自 PC 评论 举报
  • hkgd8848
    同意2楼意见,避雷针的保护是有保护范围的,用什么要看现场环境。如果我没猜错,楼主那里的66KV避雷针是处于较空旷地形,而220KV的设备区建筑相对密集一些,所以有这个说法。具体计算方法可以看看高电压这本教材。
    2006-06-13 22:34:13 来自 PC 评论 举报
  • zsq_nj
    避雷针究竟是要布置在构架上还是要独立,根据你计算全所的保护范围确定,220kV场地保护也可以使用独立避雷针的。参考国家电网公司最新的典型设计。多看多阅读,你就明白了
    2006-06-13 10:30:13 来自 PC 评论 举报