土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 请问水池能用JCCAD算吗?
我之前用理正或者世纪旗云算的,算出来16000x16000的矩形水池是底板要500厚,而且要配二级钢18@80,水平向和垂直向都是每4米一个柱子,但是我们工程师让我这种情况用Pkpm定义筏板加水的面荷载上去算,为什么用PKPM算底板只要400厚,而且配筋是构造配的啊?哪种计算是准确的啊?

全部回答(2 )

  • mayunjun
    纯水池结构绝对不能采用PKPM中的基础计算软件来计算,因为纯水池内力和裂缝计算时均应采用荷载标准值,水池壁板配筋基本是裂缝控制,底板可以按静力结构计算手册采用无梁楼盖进行计算和配筋。具体无梁楼盖结构的水池配筋图请你参考水专业国家标准水池图集。
    2011-08-09 10:12:09 来自 PC 评论 举报
  • modaoguang
    急啊!400厚我就是不放心啊!
    2011-08-08 21:14:08 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.18 万条内容 · 85 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10