土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 空调箱里过滤段是怎么样的啊?

空调箱里过滤段是怎么样的啊?

发布于:2006-06-11 11:16:11 来自:环保工程/大气治理 4 2269 [复制转发]
今天答辩时老师问问了我一个问题,就是我的空调箱里加了中效过滤段,可是老师说我不对,一是中效过滤前要加初效过滤段,二是过滤的段位置不对,我加在表冷前面,请问各位大家这个东西到底怎么加的?谢谢!

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • zoulong526
    zoulong526 沙发

    那要看你用在什么地方了,是舒适性送风?还是洁净送风?
    2006-06-17 10:09:17

    回复 举报
    赞同0
  • yongwang162
    yongwang162 板凳
    感谢大虾解答,我说得的确是组合式空调箱,后来自己也查了点资料,确实是三楼说的一样,不过现在一般商务楼里面好像都不加中效吧?我加了中效觉得多此一举!
    2006-06-14 14:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • dust2
    dust2 地板
    看MM急得满头汗,我来回答一下:)
    空调箱应该是组合式空调箱
    中效过滤段前是要加初效过滤段。加的位置其实在实际工程中有两种
    1。风机段前,比较常见,对中效过滤段没有什么特殊要求。
    2。风机段后,规范上推荐的做法,但对中效过滤段有要求,一般要在其前面加均流段。
    2006-06-14 12:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • blooding-eyes
    能不能法说说是那种空调箱?一次回风还是全新风?中效的确是要在前面加个初效,具体在哪个位置,要看你空调箱的配置了
    2006-06-12 10:02:12

    回复 举报
    赞同0