环境保护和陶瓷透水砖环境保护和陶瓷透水砖本网于9月17日发布了一个信息,德国马路不积水。加上21日发布的透水砖功能特点及生产工艺一文,引起用户强烈关注。这里我们就对两文中的关键词陶瓷透水砖探讨一二。 德国人的严谨是出了名的,他们对环境的爱护也是用科学的态度来对待。选择透水砖,可以尽量降低地面积水,把宝贵的不可再生的雨水资源循环利用,平衡整个地面生态系统。那么透水砖究竟是什么?顾名思义,就是可以渗水的砖,使水回到地下,补充地下水,回升地下水位。这对于地面生态系统来说是一件非常重要的事。可能会有读者问道,平常路面上的水一样都没有了,回到地下了。其实不然,我们所居住的城市大部分采用的都是硬化路面,对水的回收利用没有什么作用。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
shenajiujiuwoba
沙发
a1/a2是试运转时的值,适合室内机容量
2006-06-12 16:55:12
赞同0
-
shenajiujiuwoba
板凳
PPD电费的划分,室外机功耗以1KW为单位输出1个信号来计算,各室内机的运转载荷状态,每隔20秒接收一次,所有连接室内机的运转状态的通讯数据,并以此来计算一小时的耗电量。PC机管理器的PPD电费划分功能,根据自动温控器的开关,操作来执行按比例划分计算,每小时进行电费划分计算,将空调系统的电费分配给每台室内机。
2006-06-10 15:00:10
赞同0
加载更多用一次等式计算热负荷,在空调的标准条件下,热级,室内机的吸风温度和功耗近似为线性常数
欢迎讨论交流
回复 举报
空调运转状态中所产生的热负荷=室内机风扇的耗电量+选配件加热器的耗电量+制冷(制热)时额定的耗电量×a(b)
a1a2:制冷修正系数
b1b2:制热修正系数
T: 室内机吸风温度
热级(reji):指根据室内电子膨胀阀的开启度用0~5的值表示空调的容量
室内机的耗电量(Kw/h)=电度表的总脉冲输入×(空调处于运转状态一个小时的热负荷)÷(全部空调机处于运转状态一个小时的总负荷)
空调机停机时PPD电费的划分,即使空调机关机或处于自动温控关闭的情况下(压机停止运转)空调机的能耗计算,主要为室外机曲轴箱加热器的能耗,曲轴箱加热器的能耗,根据室内机连接数及登陆时,各室内机的容量进行划分,PC机管理器每隔20秒对室内机的运转状态进行计数,PC机管理机每天存储从上午0:00~下午23:59这段时间内收集到的信息作为一天的信息。
如用电限定控制,能够系统化管理的空调机电源消耗,通过预测空调机的运转情况来控制,以便达到限制用电的指标,能够使用多用户系统化管理目前的电量不确定的空调机的电能消耗,约降低10~20%的电耗,同时维持房间的舒适性,可以通过容量控制和空调内机间歇运转来维持运转。
故障1:
PC机管理器显示故障,PC机不能控制监控空调器故障,不能控制部分空调器,首先要检查检测,外机数据通讯系统端口,数据流电压,有通讯数据流电压输出为正常,再查外机通讯至数据交换器(HUB)进口端通讯数据流输出电压,如果正常还要检查到PC机的通讯端口数据流电压,经检查发现,数据流到数据交换机这里出来的电压只有正常数据流电压的50﹪,检查8芯通讯电缆线为正常,HUB数据流灯不闪烁,拆开HUB发现接口有焊接不良,修复后试机一切正常运转良好。
故障2:
PC机管理器不显示故障,PC机管理器不能记录控制PPD电量划分系统的空调器故障。但所有被监视的设备都可进行累积运转时间和累积启动/停止次数记录,可作为计算耗电量费用的依据。检查PC机管理器对PPD脉冲电度表(WHM)电量划分的记录,当WHM电度表检测出,已使用1KW电量时,它对PC机管理器发出一个脉冲信号,PC机管理器根据室内机的运转信息再划分给运转的内机,当时在WHM表上能看到运转记录电量,当时人为给PC机管理器一个脉冲信号,PC机管理器能自动电量划分,判定是WHM电度表损坏,不能输出信号给PC机管理器,后更换新品WHM电度表,记录电量划分一切正常。
回复 举报