土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于乙类建筑在7度0.15g、三类场地上的抗震构造措施的问题

关于乙类建筑在7度0.15g、三类场地上的抗震构造措施的问题

发布于:2011-08-06 10:42:06 来自:注册考试/注册结构工程师 51 32714 [复制转发]
按规范要求,乙类建筑需按本地抗震设防烈度提高一度考虑抗震措施;
7度0.15g在三类场地上应按照8度0.20g考虑抗震构造措施。
规范明确乙类建筑是在本地抗震设防烈度基础上提高一度,而不是在建筑抗震构造措施基础上提高一级,那么,该情况下该建筑也应按8度地区考虑抗震构造措施。
但很多参考书上都是说按9度考虑抗震构造措施。
求解惑!

全部回复(51)

只看楼主 我来说两句
  • msw000111
    msw000111 沙发
    见朱炳寅的书 应采取比8度更有效的抗震构造措施,即比8度提高,当然你也可以采用9度的抗震构造措施。
    2011-08-09 17:55:09

    回复 举报
    赞同1
  • 售设计加密狗
    应为8+而非9度
    2017-02-18 08:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • 来自星星的力
    7度0.15g,提高到八度(0.2g),再提高构造措施,不是到9度(0.4g)了?
    2017-02-18 08:22:18

    回复 举报
    赞同0
  • lxs_450985967
    按照9度采取抗震构造措施,但是还是按照8度来进行计算
    2017-02-16 16:24:16

    回复 举报
    赞同0
  • piengjfinge
    非常好的资料, 谢谢分享啊。
    2017-02-16 15:44:16

    回复 举报
    赞同0