电抗器微机保护装置需要输入三相电流,可我们只有两相CT(A、C),请教别人说可以通过A、C相电流合成B相电流接入装置,请问高手应该怎么接线,用两相电流怎样合成第三相电流?三相电流相加应该为0,如果合成后再相加是否还为0?请大家指教。
发布于
2011-08-05 22:52:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(10 )
maquanxi723
赞同,赞同,干净利落。
2011-12-09 10:54:09
来自 PC
评论
举报
zyz8438
支持!典型的三相两元件接线。
这种接线适用于中性点小电流接地系统,用于相电流保护。但是无法实现零序保护。如需零序保护,必须另加零序CT。