土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 菜鸟求助保护接线问题
电抗器微机保护装置需要输入三相电流,可我们只有两相CT(A、C),请教别人说可以通过A、C相电流合成B相电流接入装置,请问高手应该怎么接线,用两相电流怎样合成第三相电流?三相电流相加应该为0,如果合成后再相加是否还为0?请大家指教。

全部回答(10 )

  • maquanxi723
    赞同,赞同,干净利落。
    2011-12-09 10:54:09 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438


    支持!典型的三相两元件接线。

    这种接线适用于中性点小电流接地系统,用于相电流保护。但是无法实现零序保护。如需零序保护,必须另加零序CT。
    2011-11-30 21:37:30 来自 PC 评论 举报
  • wangasong
    学习了,呵呵
    2011-11-30 19:12:30 来自 PC 评论 举报
  • 无纤尘
    明学到了许多
    2011-11-30 11:31:30 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    说的多了还不如画一张图:
    2011-10-21 17:59:21 来自 PC 评论 举报