电渣压力焊的钢筋不能用在梁的钢筋上,闪光对焊的钢筋可以用在柱的钢筋上吗?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • tangcaijun
    tangcaijun 沙发
    1、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003)明确规定:电渣压力焊不得用于水平构件。
    2、闪光对焊可用于柱子,但是,你的钢筋接头数量就会多出来。
    2006-06-11 09:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhuma-y
    zhuma-y 板凳

    我们这里质检站不允许闪光对焊的钢筋在柱子上使用
    2006-06-09 23:14:09

    回复 举报
    赞同0
  • iamzhzht2004
    iamzhzht2004 地板
    在下面预制的话可以。
    一般情况下:
    闪光对焊在加工场使用,电渣压力焊现场焊接.