距离会员到期还有30天
正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3)
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
地下室设计
4.64 万条内容 · 249 人订阅
阅读下一篇
(含详细计算书)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3)
只看楼主 我来说两句2:按抗规条文说明,有两层地下室才考虑上部地下室的嵌固
回复 举报
我在做一个带地下二层的框架结构,一边有土,另一边无土,所以只好选择基础做为嵌固端了
回复 举报
上部结构在基底的嵌固部位
上部结构的嵌固部位应依据上部结构体系及地下室结构类型等因素分别不同情况确定。
对多、高层钢筋混凝土结构、当有地下室时,地下室周边的墙外侧土体对地下室有很强的约束,被动土压力和土对墙体的摩擦力也都限制了地下室的侧向位移,当结构满足下列规范规定条件时,地下室顶板可被确定为上部结构的嵌固部位:
抗震规范6.1.14条
高规5.3.7,4.5.5
回复 举报