工程使用600mm直径的大管道,由于是甲方供货,无法推卸掉,而供货的管道圆度不够,可达5~10mm,现准备想校正,听说可以用千斤顶将其校正,壁厚1.8cm较厚,如果用千斤顶校正该用多大的千斤顶,如果计算得来得,或者采用其它得办法没有。热校正的温度不能高于900°好像也不行吧?请高手赐教!
发布于
2006-06-08 10:18:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(12 )
suntuolin
楼主没有说明白你的工程概况,还有就是管道的连接形式?
还有中间介质是什么
?
2006-07-12 13:56:12
来自 PC
评论
举报
rcchu
用3 TON千斤頂施作,此工法叫端板,1.5T厚600MM內徑其變形應力計算為1.5 TON-M 左右加上安全值,建議以 3 TON千斤頂工作,注意成型後要在加工處加熱,約700-1000度時間15分鐘以上,後徐冷(切不可加水淬冷)以免影響管路材質.
2006-07-10 18:07:10
来自 PC
评论
举报
zhongcongzhou
管道材质是Q235-A,20号钢
2006-07-10 08:22:10
来自 PC
评论
举报
yyoy
期待中
2006-07-04 10:11:04
来自 PC
评论
举报
zzx1354
不好意思啊
我也没见过,我帮你顶吧
希望有经验的人帮帮忙