土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教输送环保型冷媒R410A铜管施工工艺

请教输送环保型冷媒R410A铜管施工工艺

发布于:2006-06-08 09:15:08 来自:暖通空调/制冷技术 3 2244 [复制转发]
我现在的工程中冷媒采用的是R410A环保型冷媒,请都各位同仁R410A与R22有何区别,采用R410A型冷媒对铜管的选择及施工工艺有何要求?急

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • lailianxing
    lailianxing 沙发
    非常感谢楼上,请问施工工艺有什么特别的要求吗?
    2006-06-09 09:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • pacer
    pacer 板凳
    2006-06-08 14:29:08

    回复 举报
    赞同0
  • hustjj
    hustjj 地板
    R410压力要比R22高一倍
    所以铜管要厚一点 对系统密封也要高 对清洁度和含水量要求也比较高


    强度试验要求
    按表1的规定,使用水或其他液体进行试验,持续至少1min,部件不应被破坏(不发生永久变形)。
    表1 压力试验取值 MPa (表压)
    系统 制冷系统最大工作压力 气密性试验压力 强度试验压力
    R134a 2.05 3.3 6.15
    R22/R407C 2.8 3.3 8.4
    R410A 4.15 4.8 12.5

    附录:圆管形(或类圆管形)铜制部件壁厚的简单计算方法:

    式中: t--管材壁厚,mm;
    S--材料的允许应力,纯铜的允许应力取41.2MPa;
    P--强度试验压力,可直接取表压,MPa,见表1;
    D--管材外径,类圆管形应取径向的最大包容直径,mm。