回复 举报
所以铜管要厚一点 对系统密封也要高 对清洁度和含水量要求也比较高
强度试验要求
按表1的规定,使用水或其他液体进行试验,持续至少1min,部件不应被破坏(不发生永久变形)。
表1 压力试验取值 MPa (表压)
系统 制冷系统最大工作压力 气密性试验压力 强度试验压力
R134a 2.05 3.3 6.15
R22/R407C 2.8 3.3 8.4
R410A 4.15 4.8 12.5
附录:圆管形(或类圆管形)铜制部件壁厚的简单计算方法:
式中: t--管材壁厚,mm;
S--材料的允许应力,纯铜的允许应力取41.2MPa;
P--强度试验压力,可直接取表压,MPa,见表1;
D--管材外径,类圆管形应取径向的最大包容直径,mm。
回复 举报