求助!!!急
我们单位需一台冷水机组,制冷量140KW,蒸发度:1度,冷凝度大概40度。
但平时工作负荷变化较大!最低30%,且低负荷运行时间较长。
不晓得选什么机子。
想选螺杆的,但别人说螺杆的不好,负荷低于50%运行不稳定,且低负荷回油有问题。
不懂这是为什么。哪位大哥给解释下好吗???求求大家了 !!!!!!
发布于
2006-06-07 19:00:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
nantianren
建议楼主选多系统的风冷涡旋机组,140kw可以有4个系统组成,每个系统相对独立,低负荷时根据需要自动调系统的运行数量,而且根本不用考虑回油问题
2006-06-13 13:46:13
来自 PC
评论
举报
nitsu
这个制冷量可以选螺杆也可以选双机头或多机头的涡旋机!
如果是选涡旋机建意双机头以上组合!因为这样可以比较方便的调整机组负荷!
螺杆机组优点之一可以更灵活的调整负荷!至于你说的回油问题可以通过控制解决!技术方面是没问题的!
2006-06-12 22:52:12
来自 PC
评论
举报
qnxy
我加变频器可以解决吗?