【请问】交流耐压试验的耐压时间需要几分钟
【请问】交流耐压试验的耐压时间需要几分钟
请教! 交流耐压试验,加至试验电压后,无特殊说明,耐压时间要几分钟啊?
发布于
2011-08-03 19:53:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(19 )
天空蔚蓝
2011-11-26 20:11:26
来自 PC
评论
举报
cnkaqi030
1分钟
2011-10-14 13:30:14
来自 PC
评论
举报
shalian251
我晕,都说一分钟啊,我们这安装公司的人做电缆交流耐压试验都是4倍额定电压(40KV)。15分钟啊。。。。
2011-10-13 23:00:13
来自 PC
评论
举报
xiaogaizi
成套厂出厂试验一般都是1分钟,电缆5分钟
2011-10-13 21:40:13
来自 PC
评论
举报
mis1314
“预防性试验标准”1min