在防排烟管道上,个人觉得排烟风口前应该安装开闭式电动对开多叶调节阀,平时关闭火灾开启,消防联动。这个在华东院的设计图上非常直观,也不难理解。今天看到另一家设计院的出图,排烟风口前安装280防火阀。那么280度的阀肯定是常开的,是不是只需要火灾探测器与消防风机联动就好,火灾时探测器联动排烟风机。既然如此,开闭式的阀门与280度的阀门在价格上和安装上的费用差别很大,这让人很费解,那个更合理呢?个人觉得开闭阀是比较合理的,请各位大侠们指点一下。

全部回复(41)

只看楼主 我来说两句
  • sjdych888
    sjdych888 沙发
    长知识,学习了
    2016-06-21 08:54:21

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    通过输入模块连接
    2016-06-17 10:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • mudiebeifei
    mudiebeifei 地板
    chenjue1986 发表于 2011-8-4 11:01 大家多多帮忙啊。至今还没有人给出好的看法,设计院的做法到底对不对。另外送排风安装28度防火阀到底合理不 …送排风,没有必要设置280防火阀。设置70度防火阀就行了 作用是:到达70度时易熔片熔断阀门关闭,停止送风;给x消控中心信号关闭送风机,同时开启排烟风机及补风机
    2015-02-12 19:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • mudiebeifei
    chenjue1986 发表于 2011-8-4 09:51 请查看一下我上传的2份排烟图纸。排烟口只是普通的单层百业排烟口,它如何保证平时关闭火灾开启?排烟口不是 …你说的是280防火阀+单层百叶=排烟口。280防火阀是可手动和自动开启的