土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 球墨铸铁管裂痕与施工是否有关
我负责的厂区内室外给水工程,使用的球墨铸铁给水管,在试压的时候,压力升到0.4MPa,管道有两处出现轴向裂缝,一处在管中,一处在管插口处。请教高手,这种情况与施工是否有关,还是完全是材料原因?这样的管是否须全部更换,这个工程共有500多米管,大部分位于厂区路面下,路面尚未硬化,硬化时混凝土振捣是否会造成管道再出现裂痕?

全部回答(6 )

  • mupingjh
    jachie水友:你问得我脸都红了。我们是总包方,工程施工给了分包公司,主材我方供。我一直从事预算,刚应聘到这家公司,应聘的职位是造价工程师。可来到后,因公司没有水专业技术员,领导派我做技术指导,监督室外管网施工。我对施工流程不大清楚,进场材料没抽检,施工队也是游击队,材料部为了省钱,买的便宜货,才出了今天的漏洞。在施工上,我是绝对新手,还请多指教。
    2006-06-13 16:18:13 来自 PC 评论 举报
  • jachie
    楼主:铸铁管的标准,你可以去下面这个地方下载
    http://co.163.com/forum/content/91_345299_1.htm
    根据上面规范的相关内容,你结合你项目实际,看看产品问题出在哪里?
    你问的那个我也不能确定,让你失望。
    如果你的产品没有出现那个问题,你的试压结果还可以接受,只是出了那个问题,个人觉得是否有必要谨慎面对?单纯从试压情况看,压力有降低在规范范围内,你肯定管道没有泄漏?当然你如果仔细检查过所有管道及接口,都没有潮湿或是滲漏,那肯定没有问题了,但我想你是不可能那样检查的,都已回填了,对吗?建议在压力0.4MPa下,连续观察2小时,压力是否可以做到没有任何下降?
    另外,个人觉得很奇怪,楼主你是这个项目甲方?材料甲供?前期没有参与这个项目?
    2006-06-09 12:11:09 来自 PC 评论 举报
  • mupingjh
    多谢2楼3楼指点。经过第3次试压,强度试验1.0MPa,10min压降0.02MPa,符合规范要求。管道是否可以放心使用了?请教jachie:您说的铸态球墨铸铁管从断面上能否区分,我这里的管断面为灰黑色,内有气泡。
    2006-06-08 12:30:08 来自 PC 评论 举报
  • pzhwutom
    进场时没有抽检吗?吸取教训.
    2006-06-08 11:11:08 来自 PC 评论 举报
  • jachie
    管道出现那样的质量问题,个人觉得有两种可能:
    一种是在运输、吊运和安装过程中野蛮作业,管道受到伤害,只是这样的可能性有,似乎不占主导,因为如果有,承口比插口更容易出问题,同时你监管的工地,你心里是最清楚的;
    另外一种是产品质量问题,怀疑厂家在生产过程中是否都没有采用退火工艺?性能和灰口铸铁管近似(叫铸态球墨铸铁管),容易断裂。鉴于已施工很多,建议:一方面调查厂家货源实际状况,另一方面,对现场还没有施工管道加大抽查试验比例,如果出现类似问题,考虑全部检查,包括所有已埋管道,记录所有费用损失,同时准备和厂家打官司(如果没有黑内幕的话,你的上司会支持你的)。
    供参考。
    2006-06-08 09:54:08 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)
这个家伙什么也没有留下。。。

环保工程施工

返回版块

9.06 万条内容 · 120 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10