土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 95平方的bv铜线载流量是多少
95平方的bv铜线载流量是多少

全部回答(38 )

  • 德盛机电
    yanjinlong_73 发表于 2011-8-7 13:47 不懂就不要乱说,这是害人!你家的95的线能跑500A啊!是架设在北极吗?这话我爱听!
    2017-07-06 09:49:06 来自 PC 评论 举报
  • trublemaker
    口决只是估算,不精确,还是要查表。
    2011-09-24 09:34:24 来自 PC 评论 举报
  • azor1983
    用口诀算 95*2.5
    235A左右
    2011-09-23 22:26:23 来自 PC 评论 举报
  • tiepiguantou
    如果不是穿管和在高温环境应该载流量在240A。
    2011-09-23 21:29:23 来自 PC 评论 举报
  • 水澜2015
    铜芯,235A;铝芯 190A
    2011-08-27 13:33:27 来自 PC 评论 举报