土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水全循环会不会短路????

热水全循环会不会短路????

发布于:2006-06-06 09:01:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好,请看一下下面这关于热水全循环的图片啊。
我想请教一下,下面左边画红圈那管道存在,会不会使热水循环短路啊??? 热水不经过支管而大多数都经过了立管.

1149555703901.JPG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • achi001
    achi001 沙发
    心灵海岸兄,你说的前面我赞同("会短路的,要是像楼上的说的靠自然循环,那做这个循环还有意义吗?? ")

    至于"用水端比支管与主管接口出稍高就可以" 还是搞不懂. 呜^^^^^
    2006-06-08 14:21:08

    回复 举报
    赞同0
  • achi001
    achi001 板凳
    如果支管较长.再加上立管管径本来就大.所以我想应该循环到支管的流量会很少.基本上通过立管直接循环了,短路了.
    2006-06-07 09:16:07

    回复 举报
    赞同0