土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请教】屋面避雷带支架间距1米有规定吗?
屋面避雷带支架间距1米设置,这个有没有规范或文件强制规定的?如没有,1.5米1个可以吗(假如现场条件所限最小距离为1.5米)?其实支架只是起固定作用,不作雷电流引流用,那么是否只要保证避雷带能固定可靠就可以了?况且12#圆钢就算2米1个支架问题应该也不大。希望前辈们能解答一二,谢谢!

全部回答(44 )

  • a396673967
    验收严格不严格
    2016-08-04 14:05:04 来自 PC 评论 举报
  • co1468389991619
    钢结构厂房屋顶防雷避雷,可以使用下列两种产品,在屋顶形成避雷网。电话13123795705
    2016-08-04 08:52:04 来自 PC 评论 举报
  • binrenhua
    GB50057-2010 5.2.6条明敷接闪导体固定支架的间距不宜大于表 5.2.6 的规定。固定支架的高度不宜小于 150 mm。
    2013-05-23 11:15:23 来自 PC 评论 举报
  • 撒旦ザ魔杖
    规范规定是1m,与拐角300mm
    2013-05-22 15:46:22 来自 PC 评论 举报
  • 苏格拉底的眼泪
    新规范是接闪带为扁钢时支架间距0.5m,接闪带为圆钢时支架间距1m吧
    2013-04-30 23:56:30 来自 PC 评论 举报