现浇板通长裂缝,求教
现浇板通长裂缝,求教
工地上现浇板出现垂直主筋方向的通长贯穿裂缝,雨后有严重渗水甚至滴水现象,肉眼可见裂缝,求教是为什么?怎么补救?
发布于
2011-07-28 19:42:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(43 )
xiariyouling
这种情况很常见,原因当然很多。如果要处理,那就上面用环氧树脂封闭或高压注浆,下面用碳纤维布加固。我们这边一般都不做处理,这种情况对住宅结构来说不会造成安全性的问题。注:除了以上大虾们分析的楼板开裂的原因外,还有一种原因,那就是混凝土标号过高楼板偏薄造成。
2013-06-22 09:02:22
来自 PC
评论
举报
manyi378208368
应该是设计配筋的事,承载力不够,就用环氧树脂吧!
2013-06-18 13:38:18
来自 PC
评论
举报
dengliqiangde
有裂缝的话可以适用相应对口的裂缝修补胶啊。很管用的。我上次用了
2013-06-17 14:51:17
来自 PC
评论
举报
yuan348969441
greatsugar 发表于 2011-7-30 07:42 不是北方呀,就是江苏的,雨季施工看样子可能是底筋的问题,要么保护层过厚(导致板有效高度不足),要么设计配少了。也可能是施工的问题,如果施工缝留在这个位置,那应该是主因了
2013-05-13 19:56:13
来自 PC
评论
举报
yuan348969441
看样子可能是底筋的问题,要么保护层过厚(导致板有效高度不足),要么设计配少了。
也可能是施工的问题,如果施工缝留在这个位置,那应该是主因了
2013-05-13 19:55:13
来自 PC