混凝土规范上主梁锚固柱子的那段水平距离是0.4La,那次梁钢筋进入主梁的锚固长度是多少啊

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • gazinafu
    gazinafu 沙发
    混规9.2.2-1:简支梁的下部纵向像钢筋锚如支座的长度当V不大于0.7ftbh0时取5d,当V大于00.7ftbh0取12d,当锚固长度不够时采用弯勾或机械锚固措施,并应满足8.3.3的要求,这里8.3.3的要求并没有要求直锚段的长度,所以只要满足8.3.3的要求就可以了。至于上部钢筋只要满足8.3.2-4和8.3.3的要求就可以了,并没有要求直锚段的长度。至于图集立面的0.35Lab并没有出处,而且审图的审查要求并不会依据图集的要求,而是依据规范的要求。希望我的回答能让你满意
    2016-08-02 18:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • 张工0
    张工0 板凳
    谢谢分享啊
    2016-07-30 17:44:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(19条)
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.1 万条内容 · 1875 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[讨论]关于砼规9.2.15条的疑问

砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中,请教各位高手如何理解该条款。