土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 变频一拖多小型空调如何防止冷媒泄漏

全部回答(6 )

  • xxxbbbbb2002
    什么吗,也就是一安装规范.
    2007-12-25 14:08:25 来自 PC 评论 举报
  • wgj1207
    感谢楼主提供怎么多的好资料。
    2007-12-24 20:48:24 来自 PC 评论 举报
  • wenzhen001
    3 新冷媒R407空调安装及其防漏

     随着2010年的接近,新冷媒R407的应用将更加广泛。但新冷媒R407对安装的要求也更为严格。目前国内只有为数不多的几个新冷媒R407空调工程实例。

     新冷媒R407空调安装的关键问题在于冷媒管必须绝对禁油。因此,用R407的冷媒管在焊接之前,比R22多了一道工序,即冷媒管的冲刷。我们以R12分别充入气管及液管,并加压至4~5㎏/㎡,对其进行清洗。同时用白色棉布堵住管道出口,反复多次操作,直至白色棉布上看不到污染物为止。

     当然,新冷媒R407的防漏问题同样不可忽视。尽管它对人体无害,是一种安全的、环保的冷媒,但新冷媒R407是由多种不同的冷媒按一定比例的混合起来的,一旦泄漏,系统内的冷媒比例将产生变化,最终只有将整个系统的冷媒全部更换。
    谢谢,学习
    2007-11-27 22:10:27 来自 PC 评论 举报
  • xuan2
    好文章!
    2007-11-26 15:42:26 来自 PC 评论 举报
  • quandunhai
    试验顺序如下:第一阶段:3.0㎏/㎡加压3分钟以上;—→有可能发现大漏口

    第二阶段:15.0㎏/㎡加压3分钟以上;

    第三阶段:28.0㎏/㎡加压约24小时;—→有可能发现微小漏口

    观察压力是否下降,若无压力下降,即属合格;若有压力下降,则应找到漏气口并及时采取措施。(检漏方法见后)

    试验时应注意室外温度的变化。如加压时的温度和观察时的温度不同时,每1℃会有0.1㎏/㎡的压力变化,故应予修正。修正值为(加压时温度—观察时温度)×0.1 例如:加压时28.0㎏/㎡ 25℃; 24小时后27.5㎏/㎡ 20℃

    2.8 检查漏气口

    检查1:前项气密试验中,第三阶段检查发现有压力下降时,

    (1) 听感检查:用耳可以听到较大的漏气口。

    (2) 手触检查:手放在管道连接处,感觉是否漏气。

    (3) 肥皂水或市售的泡沫发生喷剂检查:可发现漏气处冒出的气泡。

    检查2:欲发现微小漏气口,或用加压试验发现压力下降而找不到漏气口时,

    (1) 将氮气放至3.0㎏/㎡处。

    (2) 加氟(R22)至5.0㎏/㎡处(即氮气与氟气混合状态)。

    (3) 利用电子检漏仪、或卤素检漏灯、或烷气探测仪等作检查。

    (4) 发现不了时,继续加压到28㎏/㎡再度检查。

    需要说明的是,电子检漏仪(一般采用进口产品)的缺点是,除了氟气之外,对其它有异味的气体也会发出警报;而对于卤素检漏灯,须有冷媒并且使用点火操作,因而较少使用;在实际操作过程中,洗洁精产生的泡沫十分丰富,发现漏洞更及时、更简便,因此被更多地予以采用。

    2.9 真空干燥

    真空干燥是指利用真空泵将管道内水分变为蒸汽排出管外,而使管内得以干燥。在一个大气压中,水的沸点为100℃,而使用真空泵使管内压力接近真空时,其沸点相对下降,降至室外气温以下时,管内水分即被蒸发。

    2.9.1 当外界气温在7.2℃时,要在-752mmHg以下才能进行真空干燥。

    2.9.2 要真空干燥时,首先必须掌握选择真空泵及其维修方法。

    2.9.3 真空泵的选择,必须注意下列二点:

    (1)选择预期要求达到真空度的泵。

    (2) 要求排气量较大的(约40升/分以上)。另外,开始作业前,必须选用真空测量确认是否达到-755mmHg以下。

    水的沸点(℃)
    气压(mmHg)
    真空度(mmHg)

    40
    55
    -705

    30
    36
    -724

    26.7
    25
    -735

    24.4
    23
    -737

    22.2
    20
    -740

    20.6
    18
    -742

    17.8
    15
    -745

    15.0
    13
    -747

    11.7
    10
    -750

    7.2
    8
    -752

    0
    5
    -755


    2.9.4 真空泵作业程序:

    (1) 真空干燥——将万能测量仪接在液体管和气体管的注入口,将真空泵运转2小时以上。(真空度应在-755mmHg以下)若抽吸2小时仍达不到-755mmHg以下时,管道系统内有水分或有漏口存在,这时要继续抽吸1小时。如果抽吸3小时仍未能达到-755mmHg,则检查是否有漏气口。

    (2) 真空放置试验:达到-755mmHg即可放置1小时,真空表指示不上升为合格;指示上升,表示内有水分或漏气口,可再重新检查漏气口,并重复上述步骤。

    (3) 冷媒追加充填:如内外机之间的铜管单程长度超过10米,则需追加制冷剂,注入量根据公式计算。使用充填注射器或进口加液器从液体管口注入。

    (4) 将液管和气管开关阀全部打开。

    2.10 管道保温

    保温材料为B1级阻燃橡塑保温管,根据安装规范等相关资料,结合实际安装经验,冷凝水管保温厚度约在9-10mm为宜,冷媒管保温厚度约在9-19mm为宜。

    2.11 系统接线

    电源应直接送至室内、外机旁。室内机电源:单相220V,BV线;室外机电源:三相380V ,BV线及电缆;控制线:用屏蔽线,避免电磁干扰。除内外机电源之外,系统内各种控制线均属弱电,且无极性。遥控器线管及线盒的预埋,应由建筑商负责。

    2006-06-02 20:45:02 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.61 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10