这个地下室我也不知道算不算地下室,三边有土,一边的土是人工堆积起来的。
觉得如果这样地下室的顶板就不能作为嵌固端了
可是不做嵌固端
由于上部结构全部是高层
如果按照多塔来算的话着些房子抗震审查就全部超限了
不知道大家有什么好办法处理不?
还是直接就可以选取地下室第二层做嵌固端?

1111.png

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 胡点点
    胡点点 沙发
    补充 上面的房子全部是23层的剪力墙高层
    2011-07-27 16:18:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多