土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 怎么计算每匹配多大的冷凝器?

怎么计算每匹配多大的冷凝器?

发布于:2006-06-02 15:59:02 来自:暖通空调/零基础学地暖 42 8285 [复制转发]
风冷的冷凝器怎么计算每匹配多大的冷凝器?(管的长度每匹)

全部回复(42)

只看楼主 我来说两句
  • zxwknight3166
    zxwknight3166 沙发
    用于冷凝的话可以怎么来。
    首先知道了制冷量和翅片参数后,要计算一些基本的数据,如排热量,肋化系数,单位管长翅片面积什么的。()
    不过关键就是传热系数计算。
    大概说说吧。
    传热系数可分为2部分计算,1.管内有相变的对流换热可以用shah的修正公式来计算。
    2.管外翅片侧换热系数可以参考一些文献的计算方法。
    然后利用迭代计算就可以了。
    具体要在这里说清楚,也有点困难。
    要是大概计算的话针对R22就可以用冷量x1.1255/32.5
    针对R407C冷量x1.2256/32.5就可以了。计算出来的是管外翅片的表面积。
    2007-05-10 13:00:10

    回复 举报
    赞同0
  • zdbbaby
    zdbbaby 板凳
    冷凝器的主要参数是冷凝面积的确定。
    确定冷凝面积,关键先要确定处热负荷,
    冷凝器的热负荷Q=制冷量+压缩机功率
    简化的面积计算公式为:S=Q/(t*k)
    其中t为冷凝器的传热温差,对于空冷冷凝器一般取10°,k为冷凝器的传热系数,对于普通的空冷翅片管式一般为25~30w/m2°
    十分简单,没有什么核心技术问题。
    鄙视那些技术保守的家伙。


    问一下知冷知热,你提供的K值对应的片距是多少?
    能否提供蒸发器(光管平片),片距4mm(-5℃),6mm(-25℃),9mm(-38℃)的K值.
    2007-05-09 13:48:09

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 地板
    小弟原来算过
    但也是在知道传热系数的情况下
    粗略算了一下对数温差
    等于只是计算了一部分
    没有全部计算
    传热书上也仅仅是分章节进行局部的讨论
    所以至今位置各个部分小弟粗略了解
    但是具体过程还不大清楚。。。
    希望能得到从头到尾的计算过程
    2007-05-09 10:09:09

    回复 举报
    赞同0
  • ma1xi2long3
    强烈同意25楼的,说得太明白了
    又学习了不少
    2007-05-08 17:13:08

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 5楼

    那么算没问题,都是估算。
    2007-05-08 15:14:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(42条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 85 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安安做地暖"实况录像"

这是我做地暖设计的"实况",呵呵包括遇到的很多问题,现场解决的哦我的联系方式:ananhaosha@163.com转载请保持资料的完整性.版权所有哦.......注意:第16楼有播放器

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10