我看水源热泵的设计规范 ,规定管内流速不能低于0.4M/S,但是现在有一工程的孔内管道流速只有0.1M/S,对系统的影响大吗?请高手赐教

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • microsofttony
    microsofttony 沙发
    谢谢 
    2006-06-08 16:28:08

    回复 举报
    赞同0
  • microsofttony
    microsofttony 板凳
    谢谢,高手能在指点一下,你们都用什么办法提高流速吗,因为为了达到换热量,地埋管的孔数是确定的,所以孔数是不能减少的了 
    2006-06-06 09:52:06