土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池侧壁竖向分布筋一定要外侧吗?
如题,设计、施工时水池池壁竖向分布筋一定要在外侧吗?为什么?

全部回答(6 )

  • chinalxb
    不尽然,具体情况具体对待。
    2017-11-21 08:38:21 来自 PC 评论 举报
  • 胡观霞
    学习学习!!!!!!!
    2017-11-09 08:37:09 来自 PC 评论 举报
  • chinalxb
    路过,进来看看
    2017-09-07 14:02:07 来自 PC 评论 举报
  • 逐梦生
    mayunjun 发表于 2011-7-27 10:30 纯水池的内、外壁板竖向钢筋放置位置主要取决于主、次受力方向,当水池长、宽尺寸较大且深度较小时(此时壁 …学习到了。。谢谢
    2017-01-11 15:20:11 来自 PC 评论 举报
  • mayunjun
    纯水池的内、外壁板竖向钢筋放置位置主要取决于主、次受力方向,当水池长、宽尺寸较大且深度较小时(此时壁板计算可以假定为竖向单向板或以竖向为主受力方向的双向板),水池外土侧压力或水池内水侧压力作用下,壁板竖向钢筋应优先放置在外侧;当水池长、宽尺寸较小且水池深度较大时(此时壁板计算可以假定为水平方向单向板或是以水平为主受力方向的双向板),此时壁板竖向钢筋应优先放置在外侧。
    2011-07-27 10:30:27 来自 PC 评论 举报