土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 印染废水回用请教

印染废水回用请教

发布于:2006-06-02 09:51:02 来自:给排水工程/纯水系统 6 1874 [复制转发]
各位大侠,小弟最近接受一个印染废水回用,业主要求回用水质达到印染生产用水水质。
原水即生化处理出水水质pH7.11,电导率:4000μS/cm,CODcr:172mg/l,SS:76mg/l,Ca2+:163mg/l,
Mg2+:137mg/l,Cl-:242mg/l,Fe:2.75mg/l,色度:40倍,要求中水回用水质:pH:6.5~7.5,电导率:150μS/cm,CODcr:40mg/l,浊度:3NTU,总硬度:30mg/l,总铁:0.1mg/l,色度:15度(铂钴比色),请问有什么好的工艺流程可以达到出水要求。采用RO膜的除外。谢谢

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • zfxjjh
    zfxjjh 沙发
    这个贴怎么就没人顶了呢,现在问这个问题的人很多哎!有没有好的办法啊?
    2007-01-08 20:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • liug000000
    liug000000 板凳
    这么大的含盐量,不用ro,考虑用下电渗析,离子交换不太经济。
    2006-11-24 09:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • wuzhener
    wuzhener 地板
    这么大的含盐要多大投资哦
    都晕死了
    2006-07-27 23:44:27

    回复 举报
    赞同0
  • kede-1
    kede-1 4楼
    脱盐了,不用RO,就用离子交换了,还要预处理除铁,过滤一下.
    2006-07-25 10:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • z_d_p@co163
    要达到这个回用标准,肯定涉及到污水脱盐。
    前段时间,我们转向于试验室试验(生化处理出水接混凝过滤后,回用于漂洗工段),成功地说服业主避开这个回用标准,情况还不错。最终业主也没把电导率等离子指标列进去。
    当然回用水质与产品密切相关,这个方法可能不适用,仅供参考。
    下图是试验情况(上面和下面两列分别是自来水和回用水漂洗过的布料)。
    2006-07-25 09:11:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.46 万条内容 · 162 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水质量对超纯水设备的影响

大家参考下

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10