土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器及母线技术问答--简答题(336题)

变压器及母线技术问答--简答题(336题)

发布于:2006-06-01 22:27:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
网上看到,学习中,同时贴来分享。 <35楼提供了打包下载,需要收藏的朋友不必费力 c&p 了,呵呵>

1、什么是磁场?
  答:在磁极或任何电流回路的周围以及被磁化后的物体内外,都对磁针或运动电荷具有磁力作用,这种有磁力作用的空间称为磁场。它和电场相似,也具有力和能的特性。

2、什么是绝缘材料?主要有哪几种?
  答: 绝缘材料又称电介质。通俗讲绝缘材料就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电材料。常用的绝缘材料有:气体:如空气、六氟化硫等。 液体:如变压器油、电缆油、电容器油等;固体材料:包括两类,一是无机绝缘材料,如云母、石棉、电瓷、玻璃等,另一类是有机物质,如纸、棉纱、木材、塑料等。

3、什么是软磁材料?其特点、用途是什么?
  答:软磁材料是指剩磁和矫顽力均很小的铁磁材料,如硅钢片、纯铁等。特点是易磁化、易去磁且磁滞回线较窄。软磁材料常用来制作电机、变压器、电磁铁等电器的铁心。
    特点是不易磁化,也不易失磁,磁滞回线较宽。
    硬磁材料常用来制作各种永久磁铁、扬声器的磁钢和电子电路中的记忆元件等。

4、什么是涡流?在生产中有何利弊?
  答:交变磁场中的导体内部(包括铁磁物质),将在垂直于磁力线方向的截面上感应出闭合的环行电流,称为涡流。
    利:利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属;利用涡流可制成磁电式、感应式电工仪表;电度表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的。
    弊:在电机、变压器等设备中,由于涡流存在将产生附加损耗,同时磁场减弱造成电气设备效率降低,使设备的容量不能充分利用。

5、如果说电感有阻交流电、通直流电的作用,那么电容是不是也有这一作用?若不是,它的作用是什么?
  答:电容没有这种作用。电容是隔直流电,通交流电的,也就是说,当在电容两端加直流电时,容抗无穷大,这个电路是不通的,没有电流。当在电容两端加交流电时,容抗Xc=1/2πfC,电路是通的,有电流。

6、什么是功率因数?提高功率因数有何重要意义?
  答:在交流电路中,有功功率与视在功率的比值。即P/S=COSφ,叫功率因数。
    意义在于:在总功率不变的条件下,功率因数越大,则电源供给的有功功率越大。这样,提高功率因数,可以充分利用输电与发电设备。

7、什么是同极性端?
  答:在一个交变的主磁通作用下感应电动势的两线圈,在某一瞬时,若一侧线圈中有某一端电位为正,另一侧线圈中也会有一端电位为正,这两个对应端称为同极性端(或同名端)。

8、变压器有哪些主要部件?
  答:变压器的主要部件有:
    (1)器身:包括铁心、绕组、绝缘部件及引线。
    (2)调压装置:即分接开关,分为无励磁调压和有载调压
    (3)油箱及冷却装置。
    (4)保护装置:包括储油柜、安全气道、吸湿器、气体继电器、净油器和测温装置等。
    (5)绝缘套管。

9、变压器的油箱和冷却装置有什么作用?
  答:变压器的油箱是变压器的外壳,内装铁心、绕组和变压器油,同时起一定的散热作用。
    变压器冷却装置的作用是,当变压器上层油温产生温差时,通过散热器形成油循环,使油经散热器冷却后流回油箱,有降低变压器油温的作用。为提高冷却效果,可采用风冷、强油风冷或强油水冷等措施。

10、变压器油的作用是什么?
  答:变压器油在变压器中的作用是绝缘、冷却;在有载开关中用于熄弧。

全部回复(132 )

只看楼主 我来说两句
  • 汤逊
    汤逊 沙发
    贴完!

    原出处版式较混乱,我调整了一下。

    现在提供打包下载: .txt 文件
    2006-06-02 09:28:02

    回复 举报
    赞同0
  • 汤逊
    汤逊 板凳
    331、电压等级为10、35、110kV及220kV的有载分接开关lmin对地工频耐压及对地全波冲击耐压试验电压各是多少?
      答:工频耐压及全波冲击耐压试验电压见表C-8。
                    表c-8 工频耐压及全波冲击耐压试验电压表
            ┌─────────┬───────┬────────┐
            │ 对地绝缘级次(kV) │ 工 频(kV)  │ 全波冲击(kV)  │
            ├─────────┼───────┼────────┤
            │ 10        │ 38      │ 95       │
            ├─────────┼───────┼────────┤
            │ 35        │ 95      │ 250       │
            ├─────────┼───────┼────────┤
            │ 110        │ 230      │ 550       │
            ├─────────┼───────┼────────┤
            │ 220        │ 460     │ 1050      │
            └─────────┴───────┴────────┘

    332、有载调压开关在运行中电气极限保护不起作用是由哪些原因造成的?怎样处理?
      答:(1)微动开关位置不合适。当电动机转到极限位置时,微动开关不打开。如系这种情况,应重新调整。如微动开关损坏,则应更换。
        (2)二次操作线相序错误。倒相时只能倒电源不能倒操作箱内部接线,否则会造成电气极限开关失灵。

    333、试述DY型绝缘板耐电压强度的试验方法。
      答:(1)切取150X150mm试样,在真空度为93.3kPa(700mmHg)和温度为100±5C的变压器油中浸渍4ho
        (2)试样经上述方法处理后,用直径50mm边缘圆弧半径2.5mm的铜电极,在油温为90±5℃变压器油中,以每秒提高电压2kV的速度连续稳步升压,达到规定电压后纸板不应击穿。
        (3)每次测定的试样不应少于10张。用于浸渍纸板和耐电压试验的变压器油的耐压强度不应小于16kV/mm。

    334、在现场无专用设备,不可能直接测定油中的水分时,用什么方法估计油中的水分?
      答:在现场无专用设备直接测定油中水分,可用测定油击穿电压的方法估计油中水分。相应的击穿电压管理值如下:
        500kV级,10ppm,60kV;
        220kV级,15ppm,50kV;
        110kV级,20ppm,50kV。

    335、运行中的配电变压器应做哪些测试?
      答:变压器在运行中应经常对温度、负荷、电压、绝缘状况进行测试。其方法如下:
        (1)温度测试。变压器正常运行时,上层油面温度一般不得超过85℃(温升55℃)。
        (2)负荷测定。为了提高变压器的利用率,减少电能损失,在每一季节最大用电时期,对变压器进行实际上负荷测定。一般负荷电流应为变压器额定电流的75%~90%。
        (3)电压测定。电压变动范围应在额定电压的5%以内。
        (4)绝缘电阻测定。变压器绝缘电阻一般不做规定,而是将所测电阻与以前所测值进行比较,折算至同一温度下应不低于前次所测值的70%。要根据电压等级不同,选取不同电压等级的摇表,并停电进行测定。
        (5)每1~2年做一次预防性试验。

    336、如何监视充氮运输变压器的氮气有无泄漏?
      答:通常使用能测定-98~十98kPa的压力表监视内部压力。变压器到货后,在用油置换氮气之前应经常监视压力变化情况。可根据波义耳定律判断氮气有无泄漏。
            波义耳定律:P/(273+t)=P’/(273+t\’,)
        式中P--氮气充人时的压力,kPa;
          t--氮气充人时的温度,℃;
          P’-测定时压力,kPa;
          t’-测定时温度,℃;
          P、t值由厂方提供。
    2006-06-02 09:26:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV线路与变压器连线的选型

请大家帮帮忙:10KV线路与变压器(比如630KV)一次侧的连线怎么选?感谢!!

回帖成功

经验值 +10