【奇怪】高低压会同步周期性变化问题

发布于:2011-07-25 21:34:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
-18度冷库,8匹压缩机,风冷冷凝器,3片铝排管,正常运行半年左右,现在温度降不下,只能降到-8度,且不调节膨胀阀情况下高低压周期性等幅变化,高压在17~20公斤,低压在0.5~1.5公斤,在12分钟左右就会变化一次,调节膨胀阀后幅度会跟随变化.现在可以确定1回气过滤器无,回气阀滤网不堵.2膨胀阀已经更换三个,包括TX2丹佛斯,情况相似.3系统最近无堵无泄漏,且刚抽过真空,可以排除系统中有空气.4压缩机吸排气正常.5管道刚用氮气吹过,无杂质和积油.6系统以前制冷均正常,温度可以达到.请教各位版主和师傅

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • wl871185276
    wl871185276 沙发
    谢谢诸位,问题已经解决了,是铝排管管经过细,加上焊点多,焊疤大,使蒸发器内部节流造成的,更换DD40冷风机后问题解决了
    2011-08-14 19:48:14

    回复 举报
    赞同0
  • tableoo
    tableoo 板凳
    应该是制冷剂不足如系统的缓慢泄漏则有可能,观察视液镜有无周期性出气泡、无液、有液、出气泡。
    2011-08-05 15:18:05