土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】三相电机对地阻值0.3M可以运行吗
有三相15KW电机,室外冷却塔使用,工作环境恶劣,昨天下雨停电,今天送电时用摇表测电机对地阻值只有0.3M,线路没有问题有20M阻值,不知道能不能开机,请各位大侠指教

全部回答(33 )

  • sjgolf
    汇报一下情况,这种情况我运行了四个月,后来停机后,对电线进行了更换,在线路中间有过接头,更换了一半,阻值正常了,是接口可能没有做好,进了潮气
    2016-03-22 15:24:22 来自 PC 评论 举报
  • yutaolion
    烘烤一下 做下绝缘处理吧
    2011-08-26 09:53:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10