土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请较高手如何在万级里做局部百级
客户想在500平米的万级里做50平米局部百级,但并不接受洁净棚的放式,我想做双层彩钢板和满布FFU+高架地板,请教高手:
1.新风能否直接在外腔侧面的上方开新风口(在万级空间内).
2.空调制冷如何比较省钱?
3.是否要另装加压风柜?没加压风柜的话怎么保证比万级的气压高?
4.这样做能否达到百级要求?

全部回答(5 )

  • linxu019
    想请教下:高架地板下的回风道要做多高? 室内层高很矮,消防主水管底高 2.8M
    2011-08-14 12:55:14 来自 PC 评论 举报
  • hotbond
    谢谢!
    2011-07-31 22:03:31 来自 PC 评论 举报
  • yanfuguo.ok
    第一:是否可以用彩钢板隔开,再用FFU满布的方式做;如果不可以就要考虑用软帘隔开,再用全新风方式做,这样的话能耗大
    2011-07-29 15:52:29 来自 PC 评论 举报
  • zht2004
    如下::
    1.新风能否直接在外腔侧面的上方开新风口(在万级空间内).
    A:可以,但你没有提及FFU满布的上方大静压箱,新风进入该空间后再由FFU送入局部百级区域内

    2.空调制冷如何比较省钱?
    A;如果该区域工艺冷热负荷与万级区域没有差异,直接利用外环境冷量即可。如果不同,50平米的区域用洁净恒温恒湿机组/直膨机组/模块机组也可。其他冷源不如这类小机组灵活。

    3.是否要另装加压风柜?没加压风柜的话怎么保证比万级的气压高?
    A:你的思路有问题,压差的平衡,计算一下就知道,正压的保证可通过系统调整和测试实现的。
    4.这样做能否达到百级要求?
    A:当然能
    2011-07-28 15:49:28 来自 PC 评论 举报
  • ydvkez
    能否考虑拿彩板当软帘的方式做呢... 万级车间的高度有多少?
    2011-07-27 09:17:27 来自 PC 评论 举报