请较高手如何在万级里做局部百级
请较高手如何在万级里做局部百级
客户想在500平米的万级里做50平米局部百级,但并不接受洁净棚的放式,我想做双层彩钢板和满布FFU+高架地板,请教高手:
1.新风能否直接在外腔侧面的上方开新风口(在万级空间内).
2.空调制冷如何比较省钱?
3.是否要另装加压风柜?没加压风柜的话怎么保证比万级的气压高?
4.这样做能否达到百级要求?
发布于
2011-07-23 04:04:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(5 )
linxu019
想请教下:高架地板下的回风道要做多高? 室内层高很矮,消防主水管底高 2.8M
2011-08-14 12:55:14
来自 PC
评论
举报
hotbond
谢谢!
2011-07-31 22:03:31
来自 PC
评论
举报
yanfuguo.ok
第一:是否可以用彩钢板隔开,再用FFU满布的方式做;如果不可以就要考虑用软帘隔开,再用全新风方式做,这样的话能耗大
2011-07-29 15:52:29
来自 PC
评论
举报
zht2004
如下::
1.新风能否直接在外腔侧面的上方开新风口(在万级空间内).
A:可以,但你没有提及FFU满布的上方大静压箱,新风进入该空间后再由FFU送入局部百级区域内
2.空调制冷如何比较省钱?
A;如果该区域工艺冷热负荷与万级区域没有差异,直接利用外环境冷量即可。如果不同,50平米的区域用洁净恒温恒湿机组/直膨机组/模块机组也可。其他冷源不如这类小机组灵活。
3.是否要另装加压风柜?没加压风柜的话怎么保证比万级的气压高?
A:你的思路有问题,压差的平衡,计算一下就知道,正压的保证可通过系统调整和测试实现的。
4.这样做能否达到百级要求?
A:当然能
2011-07-28 15:49:28
来自 PC
评论
举报
ydvkez
能否考虑拿彩板当软帘的方式做呢... 万级车间的高度有多少?
2011-07-27 09:17:27
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
hotbond
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.32 万条内容 · 301 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
