以下是某个医院的洁净空调设计,为了大家能仔细看一下,而不是下了保存到硬盘放在那里,我就分开发贴了
医院空调的任务应该是,维持室内所需要的气候状态并除去空气中的尘埃、微生物、气味和有害气体,而医院手术室的空调是最重要也是最困难的任务,尤其是控制空气途径造成的术后感染至关重要,因为降低和避免术后感染是保证手术成功、缩短患者恢复时间、降低医疗费用的关键所在。另外手术室空调的另一特点是服务面积虽小但风量大、能耗高、使用时间不确定,因此手术室空调在创造高度洁净的室内气候同时应特别注意空调系统的节能。下面就某医院手术室设计为例,介绍设计者在该设计中体现的设计思路。

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • deathgod007
    deathgod007 沙发
    一、手术室概况:

    本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级(I 级)一间、万级(II 级)四间、十万级(III 级)三间,手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在tn=24-28℃,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度Фn=50%-60%。
    2006-05-31 17:55:31

    回复 举报
    赞同1
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    设计思路不同,所用的情况也不同
    不认为这两种有什么可比性,都各有优缺点
    如MAU直接送入新风至白级无尘室经FFU循环室内风,控制状态点也是很稳定,并没有你朋友说的那种情况