开式循环系统,冷却塔置于27层,水泵置于-3层,垂直高度120米,进、出水口为冷却塔进、出口,高度差约4米,流量300立方米/小时,用2台水泵同时供水,水经热交换器及相关阀门,热交换器压力损失为3Kg,主水管DN200,单根长约160米,弯头共20个,去除管路损失后我该选多大扬程的水泵,急求计算选型方法!!!!谢谢各位师兄姐们援助!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • gj61372
    gj61372 沙发
    扬程应该在150-160m水柱,不仅要克服开式系统的自由落差,还要克服管道、设备的局部阻力
    2008-11-12 17:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • xxfabc911
    xxfabc911 板凳
    专业人士说40到50米,这是错误的.我是德国威乐水泵的,扬程选大了直接调试的时候就过载,导致烧毁水泵.我的qq:63711507