土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 小水电站发不出无功求解决方案

小水电站发不出无功求解决方案

发布于:2006-05-31 10:18:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
下游有一3*650KW小水电站,6KV/10KV上大电网。现电网电压偏高,无功出力受限制。因政策是少一度无功,扣一度有功,很划不来。
解决方案一、提高励磁电压,励磁厂家还没出方案。方案二、出口变压器增加档位。方案三、在出口变压器高压侧加无功补偿装置,不知是否可行?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • yswz777888999
    yswz777888999 沙发
    回13楼,这是个利益与供电质量关系问题。
    2006-06-08 08:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • yswz777888999
    yswz777888999 板凳
    多谢了!请问有补偿装置生产厂家有资料么?估价多少?
    2006-06-05 14:50:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.34 万条内容 · 270 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教发电机直流电阻试验

现在要对发电机做直流电阻测试还必须用伏安法,电阻单相设计值是1mohm,请问选择什么样的直流电源比较合适啊?电流最好达到70A,电流是不是要越大越好?变阻器选择有没有特殊要求啊?如果有合适的品牌请推荐一下,谢谢!