土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 锅炉房烟囱问题

锅炉房烟囱问题

发布于:2011-07-21 14:18:21 来自:暖通空调/动力燃气系统 4 5104 [复制转发]
双层不锈钢成品保温烟囱,水平段 烟道距离达到65米,垂直烟道 不过25米,会有问题吗。而且穿越了防火分区。 采取燃烧正压后能提高烟囱抽力吗。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主分享.
    2017-02-25 11:04:25

    回复 举报
    赞同0
  • 克雷登热能
    水平段太长了,抽力不够,锅炉要增加风机
    2014-01-15 11:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • fenglian1973
    fenglian1973 地板
    算算吧。烟囱高度与抽力有个关系式。
    再算算烟囱的阻力。
    看看抽力能否克服阻力。
    前提你要大概知道锅炉烟气的排烟温度。
    2013-11-23 21:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 4楼
    不行,水平烟道太长。
    2011-07-22 11:24:22

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.2 万条内容 · 129 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泄爆竖井

请问地下锅炉房的泄爆竖井要做到多高呢?做到室外地面以上吗?急急急!谢谢!

回帖成功

经验值 +10