前些天看了一个老帖“变频与换气次数——是不是自相矛盾?!”,有些感想。有一些自己的想法拿上来让大家看看。
以下是一个普遍的三级过滤AHU系统的变频自控思路,这个系统的特点是三个房间A、B、C有些时候不同时开启,导致系统的总风量会变化,我的目的就是通过合理的自控使得同一套空调系统中的各个房间能独立启闭,下面的自控思路请各位前辈指点。
首先该自控的原则是:定风量变风压控制
系统运行共有四种状态:
一:ABC三个房间全开;
二:AB开,C关
三:AC开,B关
四:BC开,A关
各房间送风是否开启由各自支管段上的电动密闭阀来控制。
状态一: ABC全开,总风量8300cmh,
变频控制模式:风速传感器——DDC——变频器
状态二:AB开,C关,此时系统总风量为5500cmh。
通过调试,找到与5500cmh风量对应的风机电机频率,当每次系统处于该状态时,电机频率就调到该值。
变频控制模式:三个电动密闭阀的开关信号——DDC——变频器。
而在该状态下,随着时间推移,过滤器阻力会增加,此时的风机电机也要变频,使系统风量稳定在5500cmh,
控制模式:风速传感器——DDC——变频器。
状态三、四与状态二类似,只不过风量不同而已,不同的电动密闭阀开关信号对应不同的电机频率,不再重复。
这样的自控思路可行么?实际工程中能不能实现?
另外有一个问题:四种状态下的风速传感器是否需要各自安装,还是可以共用一个?

全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
gongjin62
沙发
不知道结合定风量阀,或者文丘里阀 能不能解决这个问题,不过这两种阀好像都很贵。再下去研究研究
2011-07-27 08:31:27
赞同0
-
gongjin62
板凳
两个房间的送风支管风速不一样,两个风量传感器的信号取哪一个不好办吧,只是简单的取平均值我想是解决不了这个问题的吧,控制精度肯定会降低的。
2011-07-27 08:30:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报