土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体刚性垫块下局部受压

砌体刚性垫块下局部受压

发布于:2011-07-20 10:10:20 来自:注册考试/注册结构工程师 8 7764 [复制转发]
《砌体结构设计规范》
第5.2.5条 在梁端设有刚性垫块的砌体局部受压应符合下列规定:
1 刚性垫块下的砌体局部受压承载力应按下列公式计算:
............................................
2 刚性垫块的构造应符合下列规定:
1)刚性垫块的高度不宜小于180mm,自梁边算起的垫块挑出长度不宜大于垫块高度tb;
2)在带壁柱墙的壁柱内设刚性垫块时(图5.2.5), 其计算面积应取壁柱范围内的面积,而不应计算翼缘部分,同时壁柱上垫块伸入翼墙内的长度不应小于120mm;
3)当现浇垫块与梁端整体浇筑时,垫块可在梁高范围内设置。
未命名.JPG

我的疑问是,按第二款第二小节,垫块下的带壁柱墙岂不是成了独立柱?规范中并没有进一步说明如何计算,主要是计算高度如何取不明确,当成独立柱吗,可它与翼缘毕竟是拉结的。不知道计算长度也就无法求得高宽比什么的了。
另外,《砌体规范》第5.2.4条,也就是上面摘抄的前面一条是梁下无刚性垫块的,却没有梁下壁柱不计翼缘的说法,让我很迷惑。感觉无垫块的情况下梁对砌体的局部压力不是更集中吗?

未命名.JPG

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • sanpeng111
    sanpeng111 沙发
    我也很疑惑,有垫块时候计算a0,δ0计算不是计算上部垫块局部受压应该取砌块Ab,计算下部砌块局压取A0吗,但是在计算垫块下局压时候不是应该取轴力包括梁和上部墙体传来的N0 Nl吗!为何计算垫块下部时候16年一级真题仍然按N0计算。梁上偏心荷载Nl产生的应力为何不计入。
    2022-08-23 12:41:23

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • cup_cds
    cup_cds 板凳
    路过,开拓了思路,6楼说的感觉是正确的
    2011-07-23 17:03:23

    回复 举报
    赞同0
  • alexcander
    alexcander 地板
    路过 楼上几位已经说的很清楚了
    2011-07-23 11:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • moyu132
    moyu132 4楼
    刚性垫块,计算面积应取壁柱范围内的面积,即不考虑翼墙的作用,但从构造上,垫块要伸入翼墙。无刚性垫块时,应按5。2。4计算,计算面积的取值应当是按5。2。2中的取。一般而言,按5。2。2计算的面积不会大于壁柱范围内的面积。以上为个人见解,不对之处敬请谅解。
    2011-07-22 12:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • sjg_yn
    sjg_yn 5楼

    无刚性垫块才根据有效梁长是否深入翼缘来考虑是否计及翼缘的作用
    请问这是在哪里查到的????
    2011-07-22 09:18:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.1 万条内容 · 1848 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算

联合基础计算 当计算偏心荷载作用时,求标准组合时基础底面边缘的最大压力值,其中基础底面的抵抗矩怎么取

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10