汽车库上排1/3,下排2/3风量是否有必要?
汽车库上排1/3,下排2/3风量是否有必要?
汽车库上排1/3,下排2/3风量是否有必要?
发布于
2011-07-19 17:00:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(2 )
fantaizi
有道理,审图中提出了也可以这样解释吗?
2013-03-19 12:16:19
来自 PC
评论
举报
luosq5240
以前的汽油含铅,废弃比重大,故下部需要排风,排除含铅的废气;
现在国家大力推行无铅汽油,车库中的废弃已经和以前的不同了
比重比较小,应此不是非得上下都排风。
只是上排也行。
2011-07-22 15:34:22