土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管道最高点设自动排气阀吗
原来做过一些住宅的生活给水、及商场的卫生间给水,管道最高点未设自动排气阀。
最近看别人的一些图,发现给水管道最高点设置了自动排气阀。
网上也有人说;设置自闭阀的给水系统最高点设自动排气阀。
我觉得没必要,首先增加造价是一方面,还有增加泄露点,生活给水管道不会窝气的。
希望大家给个明确的说法

全部回答(11 )

  • huangzhimin
    根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.4.13条规定: 给水管道的下列部位应设置排气装置:
    1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀;
    2 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,宜在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气;
    3 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
    2011-08-30 10:32:30 来自 PC 评论 举报
  • 貌似很忙
    我一般间歇性供水建筑物最高点,采用自动补气式气压罐的加压给水系统末端,都设置。
    2011-08-19 14:49:19 来自 PC 评论 举报
  • hahayou

    我一直都没碰到过这个问题,结果这次审图意见也提到了,问题是我做的是公共厕所,公共厕所里面的管道怎么加自动排气阀?没有管道井,管道又是暗装的,有人能解答吗?

    2020-09-02 12:12:02 来自 PC 评论 举报
  • 寒冬
    设计规范有要求,但是一般情况下我们不设的,在实际应用当中,没有发现有什么大问题,可能停水后,再开水龙头可能带气吧!
    2011-09-06 17:11:06 来自 PC 评论 举报
  • rman
    间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀;
    间歇性包括变频嘛??
    2011-09-06 15:22:06 来自 PC 评论 举报