土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 急、急、急、特灵螺杆机报冷媒温度过低故障

急、急、急、特灵螺杆机报冷媒温度过低故障

发布于:2011-07-18 11:04:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 12 6643 [复制转发]
RTHB450特灵螺杆机报冷媒温度过低故障,现场检查发现加载电磁阀线圈烧坏和蒸发器饱和温度忽高忽低 是什么原因造成的啊 各位大虾能说下原因吗?

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • qifu_1218
    qifu_1218 沙发
    直观看,当然是电磁阀是主因;但要注意由此引起的,例如冷冻油之类。因为节流明显不行。
    2011-09-18 19:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • chiguang22
    chiguang22 板凳
    好好学习天天向上
    2011-09-13 15:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • tw6868
    tw6868 地板
    机组报低冷媒温度故障,主要是蒸发温度达到0度,应该注意以下几个参数:排气过热度一般在15-22度之际,膨胀阀开度,最大1500,负荷百分比,蒸发器趋近温度,没有这些参数是比较困难来确定设备的真正问题的,
    像这种情况,冷媒少,冷冻油进入系统内过多,膨胀阀故障、蒸发温度传感器等多有可能出现问题,因此需提供多一点的机组参数
    2011-08-07 11:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • sunmalin
    sunmalin 4楼
    你这种机组应该是满液式的吧,上下载电磁阀线圈坏了一般是不能下载的,报冷媒温度过低故障是正常现象,换个电磁阀线圈看看吧。
    2011-08-03 11:46:03

    回复 举报
    赞同0
  • halleywang2000
    饱和温度忽高,表示什么?
    饱和温度低,表示什么?
    同意上面说的,有可能是膨胀阀有问题,造成温度不稳定
    2011-07-25 11:37:25