本人以前碰到过,一个低压配电室有8排开关柜,共6台变压器+变频器柜和其他DP柜等,原海边滩涂地,基础没做好,过了5年后,东倒西歪,如何处理经济可靠?

有人建议拆除所有开关柜,基础重做,这样一来,施工时间约最快也要40天(拆柜5天,打掉基础8天————每排26台柜,208台柜子共长166.4米!垫层3天,制模板5天,浇水泥5天,养护3天,基础槽钢安装3天,安装柜子接电缆和调试8天),生产上不允许!

有没有更好的方法,时间短,效果要好,希望朋友们讨论。

我们是3天完成!是最后答案。

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    好象这提现在不太有人关心了?
    2011-07-26 13:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    正好与楼上说的相同,下部基础是做在海涂上的钢筋混凝土(电缆沟),沉降不匀使开关柜东倒西歪。但是,过了5年了,基础沉降也不会继续了,且钢筋混凝土相互之间也拉住的,开关柜的基础槽钢是整条全长连接的。

    在开关柜吊耳上栓钢丝绳,用手拉葫芦水平横向拉柜子,把柜子低下去的部分带着槽钢拉起来,在槽钢下面垫斜铁,找平槽钢,然后用水泥抹平。OK!