因检查配电箱原因,机组断了电20分钟,之后送上电源,机组显示低油温故障,油温在断电的20分钟内只降了10度的范围,在等了半个小时后,油温上去了,可是故障还是无法消除,断电重新送上也不行,求解?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
carrierman
沙发
还要检查导叶驱动器链子的松紧度
2011-11-08 14:29:08
赞同0
-
carrierman
板凳
实际电流与显示电流一致吗?一般电流百份比设定为95%,满负荷时一般都会超电流运行。如果电流波动大的话,就要检查导叶驱动马达的电位器,临时办法只能用酒精清洗,不行的
2011-11-08 14:28:08
赞同0
加载更多回复 举报
话,需要更换,市面找不到120欧的电位器,只能跟厂家买。