土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于独立基础的剪切验算

关于独立基础的剪切验算

发布于:2006-05-28 08:31:28 来自:建筑结构/地基基础 6 6465 [复制转发]

《建筑地基基础设计规范》中,关于扩展基础的计算只有1.承载力验算;2.冲切验算;3.底板抗弯配筋计算;三种验算。我现在疑惑的是:到底扩展基础是否需要进行剪切验算
一般来说,独立基础在地基承载力不高的土质上时,根据地基承载力确定的基础高度和基础宽度,还有抗冲切验算,一般能保证抗剪切验算通过。但当独立基础位于岩石地基上时,因为地基承载力很大(砂岩),一般都满足抗冲切的高宽比要求,而基础底面积很小,这时抗剪切就不够。这个情况还考虑不?(重庆地区经常遇到)

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • guanwang
    guanwang 沙发
    根据《混凝土结构设计规范算例》 李明顺 主编
    第83页
    应当指出,《建筑地基基础设计规范》对矩形基础没有要求计算受剪承载力,根据实验资料矩形基础有可能发生剪切破坏,一些国外规范也要求除计算受冲切承载力之外尚须验算受剪承载力。

    在算例中,没有进行受剪验算。
    2006-06-29 19:00:29

    回复 举报
    赞同0
  • guanwang
    guanwang 板凳


    这个在技术措施里框架部分有。可以查阅。
    2006-06-26 21:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • luogang1128
    luogang1128 地板
    梁上起柱如果荷载达到了一定的水平比如说箍筋实在是加得太大了,那也得设吊筋啊。不知道说得对不对。simondong凭什么说就不用在柱下设置吊筋,经验?还是计算?
    2006-06-26 17:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • guanwang
    guanwang 4楼


    悬臂梁用不用斜截面验算?
    梁上起柱不用在柱下设置附加横向钢筋。如果在梁下部或截面高度范围内,则应按规定设置。
    规范在条文说明里提到了
    那么如果需要计算,应用什么公式?
    2006-06-23 18:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • simondong
    simondong 5楼
    根本不用进行剪切验算,举个例子,为什么梁上起柱不用在柱下设置吊筋?同样的道理.
    2006-06-23 16:36:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.03 万条内容 · 444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

动力设备基础设计中应注意哪些计算及构造问题?

我现在做一厂房,钢结构厂房,厂房基础采用天然基础,fak=180kPa,但是Es值太低,只有3.5--3.8MPa,地面有大面积堆载10t/m2,沉降很大,在160mm左右,现在更头疼的是球磨机基础没有可以放大的地方,我只有加固地基,做搅拌桩,现在求教做球磨机基础应注意些什么?很急,27号要交图,拜托了,有没有具体做过的。能指教指教吗?

回帖成功

经验值 +10