我一同事,在带负荷(负荷为电视,有时是微波炉)的情况按漏电试验的按钮,把断路器给烧了,一连烧了五个(真服了他)。在没带负荷的情况下屡试不爽吗,一点问题都没有!以为是开关的质量问题,开始用的是珠江的断路器30块的左右,后来换的是梅兰160块的还是烧毁了。卖开关的人员告诉他在带负荷的情况下按漏电按钮有多少个烧毁多少个,第六个终于不敢再试了。我认为是漏电部件烧毁,但是漏电试验不是把L线跟PE线接通吗,电流已经是最大了,这跟带不带负荷有什么关系呢!真搞不懂,求高手。

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • say0715
    say0715 沙发
    不知道怎么个烧法?求照片,长长见识
    2011-07-23 15:14:23

    回复 举报
    赞同0
  • agouwu8
    agouwu8 板凳
    是不是微波炉干扰了漏电
    2011-07-22 22:44:22