土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 室内负压,加长排水管是否能达到要求?
室内为负压,室外是大气压。连接排水管内水会压回室内。甲方提出个方案,如图所示,将管道加长并且拐几个弯道,这样是否能将水排出,图中ABCD四个量应该如何计算呢?

未命名.jpg

全部回答(3 )

  • 听歌小王子
    非常实用的资料,谢谢楼主分享。
    2016-02-29 11:01:29 来自 PC 评论 举报
  • hh_xy_2004
    回答的好,有依据有案例。
    2016-02-27 14:18:27 来自 PC 评论 举报
  • lgh6808

    根据图示,这个不是简单的将管道加长并且拐几个弯道,而是那几个弯道是组成一个水封。根据《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003 6.4.18条 空气调节设备的冷凝水盘位于负压段时,应设置水封,水封高度应大于冷凝水盘处正压或负压值。

    6.4.18 空气处理设备冷凝水管道,应按下列规定设置:
    1当空气调节设备的冷凝水盘位于机组的正压段时,冷凝水盘的出水口宜设置水封;位于负压段时,应设置水封,水封高度应大于冷凝水盘处正压或负压值。
    2冷凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0.01,冷凝水水平干管不宜过长,其坡度不应小于0.003,且不允许有积水部位。

    由于在工程上有时受现场条件限制,水封高度难以达到正压或负压值,本人的做法是加长水封底部的水平段使水封的总长大于或等于计算的水封高度,也能达到使用要求。
    另外根据图示是S弯,简单点做个P弯形式就可以了。
    2011-07-15 16:56:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 276 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10