各位前辈师傅,小子在此发表下愚见。
在PKPM中“活载输入”模块中有 活荷载输入和互斥荷载输入
例如:门式钢架结构 恒载 0.3kn/m2
活载 0.5kn/m2
雪荷载 0.7kn/m2
积灰荷载 0.75kn/m2
1、那么就是说 恒载 0.3; 活载 0.75; 互斥荷载 0.5、0.7
即 屋面积灰荷载与屋面活荷载和雪荷载中的较大值组合,屋面活荷载与雪荷载不同时出现,所以为互斥荷载
那么在活荷载输入时输入0.75
互斥荷载第一组输入0.5
互斥荷载第二组输入0.7
2、或者将屋面活荷载和雪荷载中的较大值与积灰荷载组合后 输入到PKPM中的 “活载输入”
敬请指教。

3.jpg


1.jpg


2.jpg

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • 鑫哥233
    鑫哥233 沙发
    下图是PKPM手册中关于互斥活荷的说明,望有所帮助



    2017-03-21 16:27:21

    回复 举报
    赞同2
  • 小榕树
    小榕树 板凳
    本人认为楼主的理解是正确的,积灰荷载是肯定发生的,然后活载与雪载为互斥荷载,二者的不利值与积灰荷载组合。互斥荷载是不能同时发生的荷载。请指教。
    2012-03-07 09:47:07

    回复 举报
    赞同2
  • zhujb105
    zhujb105 地板

    楼主的理解是对的,相容荷载(活载)与互斥荷载分别组合;互斥荷载之间不同时作用。

    2021-04-06 11:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • steelstspkpm

    我也认为楼主的理解是正确的
    2017-06-22 15:15:22

    回复 举报
    赞同0
  • bo124bo
    bo124bo 5楼
    看荷载规范的5.4.3条 积灰荷载应与雪荷载或者不上人的屋面均布荷载两者中的较大值同时考虑