土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础不能与地梁连在一起吗?

独立基础不能与地梁连在一起吗?

发布于:2011-07-13 16:35:13 来自:建筑结构/地基基础 22 54265 [复制转发]
某工程二层,采用柱下独立基础,柱间设地梁,梁底与基础底平。图审公司说:“地梁一定不能与基础相连,应提高地梁标高,使其底面高于独立基础顶面”。
大家说说这是什么原因?有道理吗?这样做施工不如原设计便利。

[ 本帖最后由 whjsun 于 2011-7-13 16:37 编辑 ]

全部回复(22)

只看楼主 我来说两句
  • newer19
    newer19 沙发
    楼主要分清基础连梁与地框梁的区别,地框梁的梁底标高在独基顶标高之上,而基础连梁的梁底标高在独基顶标高之下。
    基础连梁不仅承受上一次荷载作用,而且梁底还考虑地基反力;
    地框梁仅承担上一层荷载
    2011-07-14 15:46:14

    回复 举报
    赞同1
  • qixiang8230
    qixiang8230 板凳
    地梁主要承受由于基础间的不均匀沉降产生的力,主要是拉力;理论上上部荷载产生的各种力均由独立基础承担。两种构件的作用各司其职,如果底标高一平,势必导致受力不明确,因此一般地梁底标高均高于基础底标高。
    2011-07-14 15:31:14

    回复 举报
    赞同1
  • zyb15023265759
    这几种基础梁,地基梁,拉梁,地框梁等具体意义先搞清楚再说
    2015-08-17 14:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • cyj1030
    cyj1030 4楼
    地梁与柱相连,受力明确
    2015-07-09 10:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • yangzhangbao1989
    一般都是在正负零左右或者基础顶面,这两种情况梁钢筋都要锚入柱中(柱深入基础内的一部分也算),像上部一样,来平衡剪力减小基础的弯矩,同时可以起到减小基础不均匀沉降,你做到基础顶就减小不了基础内部的剪力,弯矩,而且钢筋也不好搞,梁的钢筋直接深入基础内就行了。
    2014-10-10 17:50:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(22条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

11.95 万条内容 · 406 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:在用PKPM进行独立基础设计时,荷载的读取问题?

读取荷载时,可以读取SATWE荷载,也可以读取线性荷载。读取SATWE荷载会有弯矩和轴力,读取线性荷载只有轴力。如果设计考虑了拉梁,那么上部结构产生的弯矩可用拉梁承担,基础设计时就可以考虑读取线性荷载,但是这个好像没有具体计算依据。那么如果读取SATWE荷载,有轴力和弯矩,有可能出现轴力小的柱子下的独基底面尺寸比轴力大的柱子的底面尺寸大;我想请教一下,在进行独基底面设计时,是不是只考虑轴力,而不考虑弯矩呢?请高人指教!!1

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10