土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:关于地下车库排烟量计算问题

请教:关于地下车库排烟量计算问题

发布于:2006-05-26 16:35:26 来自:暖通空调/通风排烟 5 1323 [复制转发]
对于地下车库,地下车库设计规范规定排烟量按6次的换气次数计算,防烟分区面积为2000平方米,可是如果一台排烟风机负担两个或者两个以上防烟分区的话,那么排烟风机的风量该以多少面积为基准来计算呢?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • abbsmm
    abbsmm 沙发
    自学成才!
    2006-06-07 14:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • qdwh66
    qdwh66 板凳
    对不起,我发错了。没有意识到是地下车库。
    2006-06-07 13:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • qdwh66
    qdwh66 地板
    2楼的好像在误导啊!我记得好像是这样:
    当排烟风机负担2个及以上的排烟分区的排烟系统时,排烟量按大于等于120M3/(h.m2),面积应按最大的排烟分区的面积计算。
    2006-06-07 12:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • szhlljl
    szhlljl 4楼
    多谢兄弟指教!
    2006-05-26 18:01:26

    回复 举报
    赞同0
  • cnmarqt
    cnmarqt 5楼
    可以,风量按两个防烟分区的总烟量计算。
    2006-05-26 17:47:26

    回复 举报
    赞同0