土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于屋面溢流口和雨水管设置的疑问附图

关于屋面溢流口和雨水管设置的疑问附图

发布于:2011-07-13 14:06:13 来自:给排水工程/建筑给排水 21 71814 [复制转发]
我看了主任设计的水电施工图发现有不明白的的地方:屋面投影面积是453平米,6层住宅楼,立管图上显示雨水管径是De110接侧向雨水斗,该楼在海南省海口市,不明白的是他用7支雨水管,而且还设置两个溢流口?大家讨论一下这样设置是否合理?附图上红色圆圈表示雨水管,黄色圆圈表示溢流口。 屋面雨水.png

屋面雨水.png

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • 德国队长·lahm
    huangjing67 发表于 2011-7-25 14:10 屋面雨水管道的数量可以按照规范要求,根据当地的降雨强度,重现期按照50年考虑,如果设置雨水管道的数量能 …4.9.8 建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。溢流排水不得危害建筑设施和行人安全。
    2014-03-06 12:12:06

    回复 举报
    赞同1
  • 最终还错过
    angeldimaria 发表于 2015-5-4 16:11 这个我认为为方便结构找坡设置7根雨水管也可以但是雨水管管径用DN75的就够了雨水立管最小管径为DN100
    2017-02-28 11:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • co1427960169551
    这个我认为为方便结构找坡设置7根雨水管也可以
    但是雨水管管径用DN75的就够了
    2015-05-04 16:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • abcypf
    abcypf 4楼
    学习中,不错不错
    2015-04-29 09:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • 这些花
    这些花 5楼
    又涨姿势了,学习ing。
    2015-04-16 11:28:16

    回复 举报
    赞同0