户式中央空调在近几年有了迅猛的发展,其发展速度是市场、用户和生产企业所始料不及的,以至于我们还没有在技术上做到充分的准备,尤其是在工程应用中,对户式中央空调的应用场合、设备类型选择、使用对象、室内环境要求、施工验收、综合效果测定及运行维护管理等方面,应给与充分的重视,注意在以上各个环节可能出现的问题,在技术上、管理上做到可预见性,准备有应对措施,考虑好解决方案,才能使户式中央空调的应用走健康发展之路。
本文结合近几年户式中央空调发展的型式,根据其在工程应用过程中所遇到的问题,在设计、施工、调试、评定、运行使用和验收等方面,探讨在工程应用中所应注意的问题。
1.户式中央空调的型式和特点
1.1户式中央空调的快速发展,形成了多种多样的系统型式。按照空调系统内传送房间工质分为三大类型:送风型、送水型和送制冷质型;按照冷热源的方式分为:电制冷式、燃气式;对电制冷机组,按机组的冷却方式分为:风冷式、水冷式、蒸发冷却式;按控制方式又分为:定频式、变频式和定变频结合式;又有单冷式、热泵式、带加热盘管式等。系统的末端又有:多联式室内机、风机盘管、送回风口、辐射顶(地)板等型式。
户式中央空调型式的多样性还体现在生产制造的企业快速增长,不仅有传统的空调制造企业,而且有大量的家电企业进入到这一领域。随着空调技术发展的全球化,不仅国外先进的空调产品进入中国,而且大量的国外企业在中国建立合资或独资企业。到2003年底,已有生产企业超过100家。正是企业和产品品牌的繁多,形成了户式中央空调型式的多样性,其特点是各不相同的,加上各自企业的销售宣传中说优点的多,说缺点的少,用户比较难于掌握各种不同的户式中央空调的技术特点。
1.2户式中央空调的特点
户式中央空调具有系统多样,使用灵活,适用性强的特点;具有中央空调的优势,能够对室内温湿度、新风量进行调节,均匀分布,可与装修较好配合,控制室内设备噪声等特点;具有较好的个性化,室内布置灵活,可根据个人喜好和建筑布局,有多种方案可供选择,同时系统的配置可高可低,功能齐全。因此,在应用时应由专业技术人员根据要求,选择适合于用户的户式中央空调的型式。不能够仅仅把它看成简单的电器产品,而是应注意它需要与所服务的建筑进行密切的配合,才能达到预期的效果。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
tianqf@co163
沙发
4.2需要对室内参数的测试点位置进行规定,要对系统所负责的区域的均匀度进行测定。通常,测试点位置选在房间的平面中心点,高度在1.5米左右。但房间距空调设备的远近、离外窗、外墙的远近等位置上的差别会影响测试的结果,不同房间或不同层数的位置也会影响测试参数的结果。因此,对测试位置和系统的均匀度有必要做出统一的规定。
2006-05-26 11:33:26
赞同0
-
tianqf@co163
板凳
3.2缺乏施工安装规范,随意性强,无法监督。
2006-05-26 11:33:26
赞同0
加载更多4.3要对户式中央空调系统的控制性能进行检验。这关系到系统的节能运行和满足室内舒适要求控制,内容应包括:设备的启动控制及连锁控制;设备的状态监视及故障保护;室内外参数的控制和测量;执行器的控制等。对控制系统的功能进行符合性检测,才能判别系统的控制性能的情况。
4.4应规定综合效能测定的测试时间。冬夏季工况的时间选定,测试时间的确定,应能够是判定系统的综合效能等为原则,需要对计算方法进行研究。
5. 户式中央空调的运行和维护管理要求
户式中央空调系统的运行管理是一个很大的问题,系统在运行时存在各种各样的问题,有的非常简单而令人涕笑皆非。如:有的空调新风系统运行了多年,而新风口的风阀一直是关闭的,根本没有新风进入到室内;有的排风机旋转方向是反向的,该排风的系统而一直在往室内送风;有的空调机组设有双风机,应同时运行,而实际运行时却按一用一备在使用, 使空气短路,风量减小。因此,空调系统的运行管理应尽快规范化、制度化。
5.1急需户式中央空调系统的技术管理规范出台,通过标准来规定户式中央空调系统应如何运行维护管理,不能只以空调系统是否满足室温要求作为衡量空调通风系统是否正常的唯一标准。包括对健康卫生的要求,对空调通风系统的清洁和清洗的要求,对系统的运行检查,对系统中设备的性能状况的掌握等等。
5.2运行管理人员需要进行专业的培训。现有户式中央空调系统的管理人员大部分都缺乏专业基本知识,有的对空调通风系统的型式和其服务的区域都不了解,对系统中的设备也是一知半解,不知道标准工况的运行模式要求,更谈不上经济合理的运行。因此,对管理人员的培训是必要的。并且应有所针对性,分不同用户的技术水平进行培训,尤其对用户本身使用的,应有详细的操作规程和设备说明。
5.3户式中央空调系统运行维护保养制度化。要有计划地进行空调系统的运行维护、清洁和清洗或更换、运行检查和设备性能测定,掌握系统的情况,使系统能够节能有效的运行。
通过以上几个方面的总结,进一步明确户式中央空调的应用中所应注意的问题,需要对影响其使用效果的各个环节以科学的态度认真对待,同时需要有统一的工程技术标准来进行工程应用的规范,使设计、用户、施工安装等环节的责任明确,做到有据可依,使户式中央空调能够健康的发展。
回复 举报
户式中央空调的安装应包括:冷热源设备安装、管路(风、水和制冷剂)安装、电气动力安装、控制装置和线路安装等。首先应有完整的施工设计图纸和要求,应具备与原有建筑的结构、电气、水路供给和排出的连接条件,确定设备与建筑结构的连接位置和方式,确定电气动力容量和电压波动是否满足要求,确定给水的压头和排水的位置等。然后根据设计要求进行安装,一定要很好的与照明动力,建筑装修、原建筑的电路和水管道的安装结合好,把户式中央空调当成一个系统工程,分步骤地进行检查验收,特别是隐蔽验收。
在实际施工过程中,由于缺乏对户式中央空调的安装技术规范,没法对使用的材料、安装内容、安装过程进行检查验收,造成安装随意性强,用户或监理机构无法监督。如:冷冻水管和冷凝水管的试压、保温、坡度要求;制冷剂管道的材料、连接、安装固定、试压和保温要求等;各种管路(水、风、制冷剂)的清脏防堵要求;控制与电气的安装要求;以及针对各个不同户式中央空调系统的独特的技术要求。这些都是保证施工质量所必需的。
3.3系统不进行调试,缺乏验收环节。
户式中央空调系统安装完成后,所有安装在隐蔽工程内的转动部件,都要进行手盘核实运转,在吊顶封闭前,进行系统的除运行和调试,进行风量、水量和制冷剂的平衡分配调试,达到设计要求。
户式中央空调的验收应包括两个部分:安装工程质量的验收和空调综合效果的验收。安装工程质量验收应包括:使用材料和设备的合格证明;工程安装的检查记录;隐蔽验收记录;竣工图的完整性及与设计的符合性;设备试运转和系统调试记录等。同时包括对工程各分项的抽查检验结果。空调综合效果的验收是包括对系统的温度、相对湿度、新风量、风速、噪音、壁面温度和控制效果等进行综合测定,通过测定结果来判定户式中央空调系统是否达到设计或用户的要求。这是一个关键的验收环节。
由于缺乏以上两个环节,使户式中央空调出现问题后无据可查,无法进行过程控制,是引起纠纷的主要原因。
3. 4控制与运行脱节,无法实现节能运行功能。
控制是户式中央空调系统的重要组成部分,其功能的好坏直接决定着系统的节能和有效运行。户式中央空调系统所服务的用户的多样性,负荷变化较大,强大的控制功能更为重要。在实际工程中,由于对控制功能缺乏完善的考虑,造成控制与运行脱节,无法实现节能运行功能。如:空调末端的控制与主机和配套设备的控制分离,没有通讯联系,各自独立运行;集中控制与局部控制的不统一;配电系统与控制系统的脱节,无法对设备进行控制等。
4.户式中央空调综合效能测定
户式中央空调综合效能测定是判定系统能否满足用户要求的唯一方法。它包括对设计的验证,对施工调试的检验,对设备性能的检验,对控制系统的检验等。通过综合效能的检验,用实测数据来说明真实的空调系统的性能情况。
4.1空调综合效果的测定包括对系统的温度、相对湿度、新风量、风速、噪音、壁面温度和控制效果等进行综合测定,采用的方法如下表所列:
回复 举报