【求助】综合楼临时电缆供电,变压器输出端电压不稳定
【求助】综合楼临时电缆供电,变压器输出端电压不稳定
请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,
发布于
2011-07-12 08:08:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(62 )
qq466974923
本人认为有二:1.是主零接触问题!但是这个可能性小!因为主零接触不好时候在用负载时会发热!相当于放电现象,过不了多久久会保护开关就会动作!也就是漏电保护吧!2.三相不平衡。这个可能性大哦!
2011-07-24 22:55:24
来自 PC
评论
举报
lyl8230230
请问LZ是怎么更换零线的?
2011-07-19 12:01:19
来自 PC
评论
举报
wsjblg
“至于中性线虚接,各相电压都低才对”有点不同意见,在实际工作中我所碰到的,如果发现三相电压严重不平衡的话,都是中性线虚接造成。
2011-07-18 10:28:18
来自 PC
评论
举报
l5751
应该是中性线的问题
2011-07-18 10:04:18
来自 PC
评论
举报
xining1974
正解
2011-07-18 07:34:18
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(62条)