土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】综合楼临时电缆供电,变压器输出端电压不稳定
请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,

全部回答(62 )

  • qq466974923
    本人认为有二:1.是主零接触问题!但是这个可能性小!因为主零接触不好时候在用负载时会发热!相当于放电现象,过不了多久久会保护开关就会动作!也就是漏电保护吧!2.三相不平衡。这个可能性大哦!
    2011-07-24 22:55:24 来自 PC 评论 举报
  • lyl8230230

    请问LZ是怎么更换零线的?
    2011-07-19 12:01:19 来自 PC 评论 举报
  • wsjblg

    “至于中性线虚接,各相电压都低才对”有点不同意见,在实际工作中我所碰到的,如果发现三相电压严重不平衡的话,都是中性线虚接造成。
    2011-07-18 10:28:18 来自 PC 评论 举报
  • l5751
    应该是中性线的问题
    2011-07-18 10:04:18 来自 PC 评论 举报
  • xining1974

    正解
    2011-07-18 07:34:18 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(62条)
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.1 万条内容 · 251 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10